\"Datacenter\" a écrit :Très Cher Client
Il y a 1 heure 30 environ, l'intégralité de la fourniture électrique du Data Center Redbus Interhouse, dans lequel, comme beaucoup d'hébergeurs, nous avons nos infrastructures, a été privé d'électricité, entrainant la rupture d'approvisionnement de toutes les infrastructures qu'il héberge.
Parmi ces infrastructures se trouvent bien sûr les notres et les votres, soit plus de 1300 serveurs et dizaines d'équipements réseau, qui se sont donc retrouvés dans le noir pour la partie qui nous concerne.
Après environ 15 minutes de coupure, le courant est reparti pour quelques minutes et à sauté à nouveau.
La situation semble s'être désormais stabilisée, et nos équipes sont en train de redémarrer progressivement l'intégralité des infras.
Nous n'avons pas d'information quand à cette coupure générale à l'heure actuelle un Data Center en général, et Redbus en particulier étant conçu pour ne pas connaitre, normalement, ce type d'incident, des UPS et Générateurs étant présents pour servir de fourniture de secours en cas de rupture de l'approvisionnement général.
Quelque chose n'a pas du fonctionner dans la chaine de secours, et nous vous tiendrons informé dès que nous aurons nous même obtenu les informations quand aux causes et conséquences de cet incident.
Je reviens donc vers vous très rapidement avec plus d'information.
Tout semble revenu à la normale.